OptionNational
New member
Le titre parle tout seul. Combien ca pourrait couter pour une pièce de 12'x12' ? Et est-ce que je peux faire la job moi même,si oui sa me prendrais quoi et où acheté? Je suis bricoleur et tres débrouillard .
Je voudrais faire seulement le plancher du salon. C'est en bois la construction. Le plancher actuel est un vieu plancher en bois franc.
tu sur que tu est manuel et débrouillard lol
Un plancher chauffant par dessus un espace froid sans bonne isolation entre les deux... pas certain que ce soit wise.
je comprend pas les gens qui ne chauffe pas leur sous-sol, tu chauffes 22 l'hiver le sous-sol et a l'étage ça se tien a 20 tout seul
Y'a du monde qui ont des "sous-sols" qui s'apparentent plus à un vide sanitaire ou de quoi du genre... aucune isolation, "plancher" de terre battue, etc... donc souvent ils chauffent peu ou pas.
J'sais pas si c'est le cas de OP mais j'imagine que c'est quelque chose de même..
en thermodynamique l'espace ''infinie'' l'hiver est l'extérieur et les zones froides, et ton point d'énergie est tes pièces chaffées, donc c'est un point petit. Le transfert se fait toujours cher le milieu le plus énergétique ( le plus chaud ) , vers le moins énergétique ( le plus froid ). Ainsi, ne pas chauffer de pièce, qui sont ouvertes ( pas isolées) aux échanges thermique, coute cher en énergie.
Si le sous sol n'est pas isolé par rapport au pièces adjacents, oui il faut la tempérer. Et la je ne parle meme pas des problème d'humidité quand on joue pas loin du point de rosé.
Voici ce que tu devrait t'attendre, ajoute xx % de plus, c'est des prix entrepreneur, je ne sais pas combien coute sans ça.
- Thermostat Aube TH115-A-240D : 180 tx-in $ ( doit être GFI)
- Fil momentum pour 12x12 direct sur le plywood ( sans tapis) : environ 530-tx-in $ (env 1200-1400W)
- Nouveau circuit 220v avec breaker 20a : ca dépend si tu réutilises, ou tu refais. ca dépend de la place dans le panneau, et de la longueur. Rouleau de 75 M de 12-2 entre 70-100$. Breaker c'Est environ 20-30$.
- accessoire : ( marettes, bj, vis , etc) : 20-25$
- raccords au panneau par un électriciens : min 4h ou un déplacement à 100$ + admin et profit. entre 120-300$
- réparation gypse , peinture : 25$
- contingences : +/- 100$
Attend toi au worst case à environ 1000-1200 tx-in. sans main d'oeuvre.
Magasine un peu, et tu peux décendre ça.
Fait tout faire et c'est le double quasiment.
J'veux pas etre plate mais si les prix que ta marquer sont tes prix entrepreneur, c'est cher sur un temp honnetement. Et il te manque les 4-5 poches d'auto nivelant @ 55$ chez rona ou 27$ chez pro-sol (prix contracteur) pour le novoplan2.....