j'avais ca dans mon ancien garage.:
Un panneau de distribution (10 emplacement) avec un breaker 60A dans la maison et un fils adapté au breaker.
j'avais 5 breaker dans le garage.(2x 240v: chauffage et prise soudeuse et 2x prise 120v et 1x lumiere).
un 12/2 sur 75m c'est pas autorisé a 20A.....la longueur du fils impacte la charge autorisé. (Je suis pas electricien mais je sais qui a un calcul)
pour etre future proof c'Est pas le breaker ou panneau que tu doit mettre assez gros, mais le fils.
Changer un panneau, breaker: c'est facile.....creusé pour passé un nouveau fils: ca s'en chiant.
Mon 60A sur 80' est plus dans la grosseur d'un 6.
un compresseur 5HP ca tire du jus en sale (genre 30A+ sur le 240v)...ton 20A est pas assez (sauf si tu parle d'un faux 5hp de compresseur campbell hausfield)