humidificateur système centrale

Je vais vérifier l'installation qu'il a fait, mais il me disait d'oublier le G, W et le O sur mon système. Honnêtement ça me semble BS car ça me semble être juste un thermostat Honeywell rebrandé Mitsubishi, mais bon. Je l'ai gossé/questionné pas mal pendant l'installation, il a fallu que je lache le morceau.

Je mettrai la switch en série sur le HH (contact sec de l'humidificateur). J'ai fait le test hier soir, et si je ne fais pas de demande de chaleur l'humidificateur ne part pas. Honnêtement ça ne me dérange pas
1- l'absorbtion de l'eau ce fait mieux lorsque l'air est plus chaud; et comme le système est à vitesse variable quand il fait froid il fonctionne pas mal tous le temps au minimum.

2- j'ai l'impression que le système augmente la vitesse de la fan, mais j'ai encore un mini doute: hier quand je faisais les tests j'ai mis le chauffage à 26C et mis l'humidistat en mode test pour qu'il parte l'humidificateur. La fan à augmenter en vitesse, mais mon doute est si la fan à montée à cause qu'il y avait une grosse demande de chaleur OU si c'était parce qu'il y avait une demande d'humidité.

----
sur un autre sujet, la consommation électrique de la maison à presque coupé en 2 depuis l'an dernier. Le 11 Octobre
2017, 77kwH pour 9deg
2018, 45kwh pour 8 deg

bin content!
nmPgtkN.png



EDIT
j'ai acheté ça
https://www.amazon.ca/dp/B002EC1O0C/ref=pe_3034960_233709270_TE_item
 
Je vais vérifier l'installation qu'il a fait, mais il me disait d'oublier le G, W et le O sur mon système. Honnêtement ça me semble BS car ça me semble être juste un thermostat Honeywell rebrandé Mitsubishi, mais bon. Je l'ai gossé/questionné pas mal pendant l'installation, il a fallu que je lache le morceau.

C'est effectivement juste un thermostat ben basique Honeywell avec le nom Mitsubishi dessus. Je trouve ça BS aussi pour un système qu'on pourrait dire haut de gamme qui se vend assez cher...

Je mettrai la switch en série sur le HH (contact sec de l'humidificateur). J'ai fait le test hier soir, et si je ne fais pas de demande de chaleur l'humidificateur ne part pas. Honnêtement ça ne me dérange pas
1- l'absorbtion de l'eau ce fait mieux lorsque l'air est plus chaud; et comme le système est à vitesse variable quand il fait froid il fonctionne pas mal tous le temps au minimum.

Ah oui ok. Je viens d'aller sur l'ordi voir le schéma du manuel d'installation. Je savais pas qu'il y avait ce circuit-là, donc effectivement c'est bien simple.

----
sur un autre sujet, la consommation électrique de la maison à presque coupé en 2 depuis l'an dernier. Le 11 Octobre
2017, 77kwH pour 9deg
2018, 45kwh pour 8 deg

bin content!
https://i.imgur.com/nmPgtkN.png


EDIT
j'ai acheté ça
https://www.amazon.ca/dp/B002EC1O0C/ref=pe_3034960_233709270_TE_item[/QUOTE]

Pis asteur que ton humidificateur va marcher tu vas remonter ta consommation. :p
 
Salut j’ai exactement la même Zuba et j’ai acheté un aprilaire 800. J’aurais besoin d’un coup de main pourrais-tu me prendre une photo de ton wiring de lhydrostat 62 dans panneau électrique de ta fournaise Mitsubishi? Je croyais m’en sortir en ploguant uniquement le hh plus le courant 24 volt et la sonde de température mais il semble que je doive ploguer aussi le w g et Gf !!! Un gros merci à toi OPBX!
 
salut
voila. Ils ont ajoutés un relais 24V et fait des branchements... j'ai pas vérifier comment
https://imgur.com/wuIebAA
wuIebAA.jpg


https://imgur.com/gHq2qZY
gHq2qZY.jpg


je pensais le faire moi même au début, mais finalement je suis bien content que ce soit eux!
Quand l'humidificateur part, la fan vire à vitesse max (bonne chose à mon avis) pour pas que ça condense dans les conduits.

Je suis pas mal content du système!! et HVAC et humidificateur. Encore une fois la seule chose qui est un peu platte sont les contrôles un peu arriérés... mais je met ça à auto 21-25 et j'y touche pas. Aucun délestage/changement de température pendant la journée. Je fais ça avec mes plancher chauffant car j'en ai pas mal grand.

Au début j'étais pas super fan du setup centrale, mais avec les améliorations que j'ai fait au système (ajout d'un retour, booster fan sur un relais, Zuba vitesse variable, humidificateur), là je suis vraiment content.

post des photos de ton setup/maison! Réno ou construction neuve?
 
salut
voila. Ils ont ajoutés un relais 24V et fait des branchements... j'ai pas vérifier comment
https://imgur.com/wuIebAA
https://i.imgur.com/wuIebAA.jpg

https://imgur.com/gHq2qZY
https://i.imgur.com/gHq2qZY.jpg

je pensais le faire moi même au début, mais finalement je suis bien content que ce soit eux!
Quand l'humidificateur part, la fan vire à vitesse max (bonne chose à mon avis) pour pas que ça condense dans les conduits.

Je suis pas mal content du système!! et HVAC et humidificateur. Encore une fois la seule chose qui est un peu platte sont les contrôles un peu arriérés... mais je met ça à auto 21-25 et j'y touche pas. Aucun délestage/changement de température pendant la journée. Je fais ça avec mes plancher chauffant car j'en ai pas mal grand.

Au début j'étais pas super fan du setup centrale, mais avec les améliorations que j'ai fait au système (ajout d'un retour, booster fan sur un relais, Zuba vitesse variable, humidificateur), là je suis vraiment content.

post des photos de ton setup/maison! Réno ou construction neuve?

Les personnes qui disent qu'un système central c'est ben ordinaire (ou inutile ou peu importe) n'ont souvent simplement pas expérimenté un système central bien fait. :)
 
réponse

Salut, un super gros merci.

J'ai fait la portion électrique, plomberie et drain direct vers le regard de mon drain sanitaire avec un p-trap bien sur. j'ai ajouté un transfo 240v vers 24v pour la puissance sur mon controller d'humidistat pour les bornes R C
j'ai ajouté en série un air switch (770-3 de white rodgers) en série sur entre mon contact d'humistat aprilaire et les bornes H H du controlleur.

Actuellement j'ai le power qui fonctionne et le drain avec l'eau qui entre et sort vers le drain (mais pas de steam ni de fill).
je croyais être capable de me passer des bornes W G et GF (chauffage et fan fan retour) et seulement me fier sur la air flow switch qui serait controller par le air flow switch mais cela ne fonctionne pas sans ces bornes (corrige moi si j'ai tord) !!
bref je crois que je vais caller aussi un appel de service pour le tout dernier bout car je me sens pas à l'aise de toucher au board de ma fournaise. C'est son 2ieme hiver et le set up avec la thermo à couté assez cher (j'ai une maison de 1970 et malgré les travaux effectué l'étanchéité n'est pas comme une maison neuve... de la le manque d'humidité par temps froid.

De ce que je comprends il faudrait que je commande aussi le relais PAC=YU25HT avant l'appel de service ?
Encore une fois un gros merci4.jpg1.jpg3.jpg
 
Il te manque un fil qui va sur ton PCB.

Si tu regarde ma photo, en haut à gauche c'est le relais 24V qu'ils ont ajoutés, le truc noir à gauche au milieu à aussi été ajouté et ça se branche sur le pcb (avec le closup que j'ai mis). J'ai aussi ajouté une pressure switch comme t'as sur la photo, elle est cachée.

ça prend un kit de relais avec un connecteur spécial pour faire le branchement. Comme tu dis, vu le prix du système vaut mieux faire affaire avec un pro pour rien brisé. et qu'il vienne 5min pour brancher 2 fil ou 60min pour tout branché, ça va être le même prix!!

J'ai aussi mis le capteur de température extérieur à l'humidistat. ça marche bien, jamais de condensation dans les fenêtres.
 
Back
Top