Entretien d'une thermopompe!?

Marty_Mart

Well-known member
Question pour vous autres parceque je connais sweet fuckall la dedant: De quelle genre d'entretien a besoin une thermopompe et à quelle fréquence?

La mienne date de 2012. J'ai acheté la maison en 2016. Depuis le début de l'hiver je la trouve bruillante et je remarque qu'environ un cycle de chauffage sur deux, la thermopompe arrête en plein millieu du cycle, elle fait un genre de bruit de décompression (on dirait un cri de baleine) et elle repart 20 secondes plus tard.

Est-ce qu'il y en a parmi vous qui s'y connaissent et à qui ça dit quelque chose? J'imagine qu'inévitablement je devrai la faire vérifier mais ça ne coute rien de demander votre avis avant!

Thanks!
 
Normalement ça fonctionne en pas en bas de -10 ~ -12°C

Ce que tu entend c'est Peut-être le cycle de dégivrage.

Moi je net une toile sur l'unité extérieur et je ferme le breaker pour l'hiver.

Au printemps, je nettoie les filtres de l'unité intérieure et les ailettes du "rad" extérieur
 
ton cri de baleine que tu entend c'est le cycle de dégivrage qui embarque. (La valve ouvre et la pression s'équilibre avant de "viré de bord")

appart s'assurer que l'unité extérieur est propre et que les ailette sont pas magané, pleine de feuille....y a pas grand chose a faire.
changer ton filtre de fournaise en dedans
 
ton cri de baleine que tu entend c'est le cycle de dégivrage qui embarque. (La valve ouvre et la pression s'équilibre avant de "viré de bord")

appart s'assurer que l'unité extérieur est propre et que les ailette sont pas magané, pleine de feuille....y a pas grand chose a faire.
changer ton filtre de fournaise en dedans

exact, defrost. C'est gossant. Les vendeurs qui ten vendent te fond jamais marcher ce cycle. La mienne est silencieuse en régime régulier, mais est une grosse baleine quand elle defrost.

Tu peux changer le jumper sur le panneau de la thermopompe pour augmenter les fréquences de defrost si tu juge que les coils ne sont pas si frosté que ça.

aussi, avec un thermostat qui le permet, tu peux shutoff la thermopompe @-XX°C. Comme ça c'est pas mal moins gosssant.

Par exemple. si ta thermopompe est efficace jusquà -12°C sur papier, mais qu'a -10°C tu trouve quelle roule 22h/24h, tu set ton thermostat pour qu'elle arrête @-7°C. Tu embarque alors sur le aux (gaz/oil/electrique).

je ne conseille pas de la fermer, regarde la fiche technique, ils donnent l'efficacité en fct de la T ext. De ces temps-ci, c'est super efficace, il fait 3°C, tu doit avoir dans les X00% d'efficacité par rapport à une résistance.
 
Thermopompe murale ou centrale ?

Centrale : Passe la hose pour enlever le polène et/ou autre contaminant sur ton unité extérieure (dans les ailettes du coil), pis fait nettoyer tes conduits et serpentin de réfrigération aux +- 5 ans.

Murale : 1 x par 2 ans environ (variable selon ton environnement (animaux, famille nombreuse, fréquence de nettoyage des filtres), faire nettoyer l'unité par une compagnie d'entretiens (dégraissage du coil d'évaporation, nettoyage du rouleau, traitement antifongique, nettoyage du drainage, nettoyage du coil extérieur etc)
 
Assure toi que le radiateur a l'extérieur est propre.

Aussi la tete a l'intérieur (Si tu l'entend faire la baleine c'est pcq j'en déduis que tu as une tete visible et non une fournaise dans le fond de la cave) assure toi de bien la nettoyer.


La cage a écureil dedans (le gros rouleau qui fait office de ventilateur) s'encrasse avec le temps et ca diminue énormément le débit d'air ce qui fait stagner le cycle et diminue l'efficacité.
 
Merci pour vos infos les boys. Je n'avais pas précisé mais c'est une thermopompe centrale combinée avec une fournaise air soufflée.

Ça fait du sens ce que vous m'expliquer pour le cycle de dégivrage. Pour comprendre une peu mieux le principe, ce cycle de dégivrage là embarque quand...qu'est-ce qui le déclenche?

Certains cycles ma thermopompe est tout à fait normale, elle ne fait pas tant de bruit et run sans arrêter du début à la fin du cycle
Certains cycles elle est bruyante mais run tout le cycle sans arrêter
Certains cycles elle run normale, elle stop en plein milieu du cycle en faisant un bruit de baleine et repart 20 secondes plus tard de façon bruyante.
Dans tous ces scénarios la thermopompe ne part jamais sans que la fournaise ne soit déjà entrain de runer

Juste avant l'hiver mon voisin a fait faire des travaux d'excavation et a fait couper pas mal de ciment à proximité de ma thermopompe, possible que de la saleté et poussière s'y soit accumulée... je n'ai pas eu le temps de la nettoyer avant l'arrivé du gel mais dès le prochain redoux je vais passer la hose en détail voir si ça l'aide!
 
Si tu veux pas attendre et que tu as un compresseur tu peux passer la soufflette à air sans crochire tes ailettes
 
y doit surement avoir d'autre choix, skiz est plus callé que moi, mais normalement :

soit par sensor ou par un timer. C'est quoi ton modèle? le plus courant cest un timer. Et le timer part quand ta thermopompe part, arrête qquand ta thermopompe arrête et ne se reset pas quand elle arrête.
Donc, meme si un moment donnée elle part, ca se peut très bien que 2 secondes plus tard elle se met à défrosté.


en gros, une thermopompe c'est un échange de chaleur int/ext via un fluid réfrigérant.

Pour réussir à faire augmenté la T° du réfrigérant quand il est dehors dans la thermopompe, il faut quil soit plus frette que l'air extérieur. Donc, ton serpentin exétrieur frost, vu qu'il atteind le point de rosé.

Alors ta thermopompe fait comme en été, elle reverse le cycle de détente/compression ''refroidie ton coil intérieur'' pour chauffé le coil dehors et faire fondre de givre. Pendant ce cycle tu as de l'air frette qui pousse.


esti que j'hais ces systemes. C'est cheap, et efficace pour le prix, mais ça s'arrête là.


le defrost empêche que ca ressemble à ca :

FrozenHeatPump.jpg
 
...
Centrale : Passe la hose pour enlever le polène et/ou autre contaminant sur ton unité extérieure (dans les ailettes du coil), pis fait nettoyer tes conduits et serpentin de réfrigération aux +- 5 ans.

Pourquoi et comment??! La mienne est une 2011 (Sears) et on m'a jamais dit ça :|
 
Pourquoi et comment??! La mienne est une 2011 (Sears) et on m'a jamais dit ça :|

personne ne le fait , mais c'est important.

tu lave tes duct, c'est plein de marde accumulé avec les années.

Et ton coil dans la fournaise a des petites ailette, ca se rempli et tu perd de l'efficacité.

des système de meme ca te brasse de la poussière...

Dans les gros duct je criss un iRobot, et je termine avec une moppe propre +eau chaude + vinaigre.

les conduit 4-5-6 po, j'y vais avec un shop vac avec une brosse. À noter que ca ne couvre pas tout , comme le ferait un nettoyeur spécialisé avec ses brosses téléscopiques et flexibles, mais cest 4-500$ de moins.


Afin d'espacer les entretiens :

- BON filtre BIEN scellé autour
- garde ta maison propre (aspirateur régulier).
- hiver n'utilisez pas la fan à ON ou le smart fan, laisser le system trigger. Anyway c'est aussi avantageux sur le plan énergétique.
- vos rénovations faire attention à la poussière, capé les retours, et nettoyer après/pendant .
 
esti que j'hais ces systemes. C'est cheap, et efficace pour le prix, mais ça s'arrête là.

Que veux-tu demander de plus que pas cher et efficace ? Un système de chauffage qui t'en donne pour 2-3-4 fois ton argent, j'vois pas ce qu'il y a à haïr !


Pourquoi et comment??! La mienne est une 2011 (Sears) et on m'a jamais dit ça :|

Avec les années la poussière et les cochonneries s'accumule/colle dans les conduits. Ca diminue l'efficacité et au niveau de la qualité de l'air c'est pas top. C'est bon de faire nettoyer ça de temps en temps. Même chose pour le serpentin: c'est lui qui échange le froid (ou la chaleur) et avec le temps s'il se retrouve bloqué avec de la saleté ca diminue l'efficacité du système et ça peut entraîner une panoplie de problèmes "mécaniques".



OP c'est quoi le modèle de ta thermopompe dehors ?
 
personne ne le fait , mais c'est important.

tu lave tes duct, c'est plein de marde accumulé avec les années.

Et ton coil dans la fournaise a des petites ailette, ca se rempli et tu perd de l'efficacité.

des système de meme ca te brasse de la poussière...

Dans les gros duct je criss un iRobot, et je termine avec une moppe propre +eau chaude + vinaigre.

les conduit 4-5-6 po, j'y vais avec un shop vac avec une brosse. À noter que ca ne couvre pas tout , comme le ferait un nettoyeur spécialisé avec ses brosses téléscopiques et flexibles, mais cest 4-500$ de moins.


Afin d'espacer les entretiens :

- BON filtre BIEN scellé autour
- garde ta maison propre (aspirateur régulier).
- hiver n'utilisez pas la fan à ON ou le smart fan, laisser le system trigger. Anyway c'est aussi avantageux sur le plan énergétique.
- vos rénovations faire attention à la poussière, capé les retours, et nettoyer après/pendant .

C'est drole car on m'avait dit de laisser toujours tourner la fan à ON car ça fait circuler l'air et quand l'air chaude embarque elle va circuler plus rapidement car il y'a deja une circulation.
 

De ce que je vois ce modèle n'a pas de defrost "intelligent" ou "sur demande". C'est sur timer...

C'est drole car on m'avait dit de laisser toujours tourner la fan à ON car ça fait circuler l'air et quand l'air chaude embarque elle va circuler plus rapidement car il y'a deja une circulation.


J'aime mieux une fan qui recircule à basse vitesse, ca balance l'air et l'humidité dans la maison et ça filtre davantage l'air ambiant.

Toujours à ON full speed ça peut venir gossant un peu et ça tire du jus pas mal..
 
Je viens de changer la mienne... c'était un goodman de 12 ans mais la marque n'est pas fort fort (ou le modèle que j'avais en tous cas)

je viens de mettre un thermopompe Carrier serie Performance et la fournaise venait d’être changé a un Carrier Performance juste avant que j’achète
 
De ce que je vois ce modèle n'a pas de defrost "intelligent" ou "sur demande". C'est sur timer...




J'aime mieux une fan qui recircule à basse vitesse, ca balance l'air et l'humidité dans la maison et ça filtre davantage l'air ambiant.

Toujours à ON full speed ça peut venir gossant un peu et ça tire du jus pas mal..

je parle bien de la fan de ma thermopompe et non mon échangeur d'air dont on m'a dit d'activer de facon très temporaire l'hiver.
 
Quelqu'un aurait un contact dans les thermopompes?

La mienne était complètement givré à l'extérieur et on l'a juste fermé avant de partir en vacances, ca fait 3 sem. Prob juste le board ou timer de dégivrage? Aucune idée, je ne m'y connais pas la dedans.
 
Quelqu'un aurait un contact dans les thermopompes?

La mienne était complètement givré à l'extérieur et on l'a juste fermé avant de partir en vacances, ca fait 3 sem. Prob juste le board ou timer de dégivrage? Aucune idée, je ne m'y connais pas la dedans.

Ça m'était déjà arriver avec ma thermopompe. Complètement givrée comme sur la photo plus haut dans le thread et ce que j'avais fait c'était de mettre en mode air climatisé, en bas de la température ambiante de la maison, pendant 30 minutes et tout avait dégivré.
 
Ça m'était déjà arriver avec ma thermopompe. Complètement givrée comme sur la photo plus haut dans le thread et ce que j'avais fait c'était de mettre en mode air climatisé, en bas de la température ambiante de la maison, pendant 30 minutes et tout avait dégivré.

Sauf que si son board de defrost est défectueux, ça va se répéter. Mais ça peut être à essayer avant de faire venir quelqu'un.
 