Retour d'air non ducté

Bungalow = moins "grave", mais still, plus jobeur.

Cottage = oublie ça tout de suite, mais c'est pas ton cas.

On appel ça des retour "free" ou "Free return" en anglais.

Compare des pommes avec des pommes. Si t'as pas 1500-2500$ de différence entre un système à retours ductés et un système à retour free, prends le retour ducté.

Si tu ferme ton plafond en gypse, oublie les retour free. En suspendu tu vas pouvoir enlever tes tuiles et passer ta balayeuse dessus (un fuck!ng PITA), mais gypse tu vas vivre avec le ramassis de poussière avec les années.

Pour le commun des mortels, dans un bungalow tu n'auras pas de grosse différence au niveau "performance" sur ton système.

SAUF QUE, la compagnie qui t'as dis qu'un système a retour free était mieux, va t'en en courant. C'est souvent des compagnies qui veulent pas se casser la graine. Dis toi que l'air voyage toujours au plus facile. Aussitôt que t'as assez de volume d'air de retour pour compenser l'alimentation, le cabinet souffleur va être satisfait et ira pas en chercher plus loin.
Ça implique que si t'as une chambre éloignée, c'est possible qu'elle aie peu ou pas de tire d'air dans sa grille.. mais faut pas virer fou, t'as 1300P.C. donc ta chambre sera pas à 50' de ton cabinet.
 
Merci pour les réponses les boys. Oui c'est vraiment des retours sans duct. Les gars sont passé faire la job. Le gars m'a dit d'essayer ca de meme et si ca faisait pas mon affaire qu'il allait revenir me poser des ducts etant donné que je fini pas mon plafond du sous sol immédiatement. J'ai effectivement payé moins versus les soumissions avec des duct.
 
Ce qui me derange le plus comme skiz mentionne c'est le fait de pas pouvoir nettoyer les conduits et que tous la poussières etc se ramassent dans le plafonds du sous sol.
 
Un retour free ça fonctionne pas bien si ton plafond est pas fermé... un plafond ça sert de plénum pour le retour d'air à la fournaise. Si t'as pas de plafond, tout ton air va se prendre à la cave.
Fait la vérification par toi même, met un kleenex sur tes grilles de retour au mur, disons sur celles qui sont pas directement au dessus de ta chambre à fournaise. Si le kleenex colle pas, ton retour d'air sert à rien.
Une pièce c'est l'équivalent d'un ballon, si la porte est fermée, elle va s'emplir d'air et un moment donné elle va être saturée. Si tu n'as pas de retour d'air fonctionnel, tu vas avoir des écarts de température, de l'air stagnant, et autre dans ces pièces.
 
Merci pour les réponses les boys. Oui c'est vraiment des retours sans duct. Les gars sont passé faire la job. Le gars m'a dit d'essayer ca de meme et si ca faisait pas mon affaire qu'il allait revenir me poser des ducts etant donné que je fini pas mon plafond du sous sol immédiatement. J'ai effectivement payé moins versus les soumissions avec des duct.

Ouch.. En lisant ça j'ai l'impression que c'est une job botché que t'a eu là... Un feeling.

Un retour free ça fonctionne pas bien si ton plafond est pas fermé... un plafond ça sert de plénum pour le retour d'air à la fournaise. Si t'as pas de plafond, tout ton air va se prendre à la cave.
Fait la vérification par toi même, met un kleenex sur tes grilles de retour au mur, disons sur celles qui sont pas directement au dessus de ta chambre à fournaise. Si le kleenex colle pas, ton retour d'air sert à rien.
Une pièce c'est l'équivalent d'un ballon, si la porte est fermée, elle va s'emplir d'air et un moment donné elle va être saturée. Si tu n'as pas de retour d'air fonctionnel, tu vas avoir des écarts de température, de l'air stagnant, et autre dans ces pièces.

x2

Si tu finis pas ton plafond et que tu laisses ça de meme, attends-toi pas à ce que ça fonctionne comme ça devrait. Pis si les gars t'ont posé ça sachant que tu finissais pas ton plafond, et qu'ils t'ont dit "d'essayer ça de même", isshh.. :run:

Y'ont fait un load calc, les cfm sont balancés, la pression statique ressemble à quoi, le filtre est bien sizé ? Y'ont ajusté la thermopompe de quelle façon? Toutes des questions qui doivent être répondues quand on paie pour un système neuf et qu'on veut que ça fonctionne bien et longtemps.

Quand on rebizoune du vieux stock, on se casse moins la tête car on fait avec ce qu'on a, mais là..
 
Ouch.. En lisant ça j'ai l'impression que c'est une job botché que t'a eu là... Un feeling.



x2

Si tu finis pas ton plafond et que tu laisses ça de meme, attends-toi pas à ce que ça fonctionne comme ça devrait. Pis si les gars t'ont posé ça sachant que tu finissais pas ton plafond, et qu'ils t'ont dit "d'essayer ça de même", isshh.. :run:

Y'ont fait un load calc, les cfm sont balancés, la pression statique ressemble à quoi, le filtre est bien sizé ? Y'ont ajusté la thermopompe de quelle façon? Toutes des questions qui doivent être répondues quand on paie pour un système neuf et qu'on veut que ça fonctionne bien et longtemps.

Quand on rebizoune du vieux stock, on se casse moins la tête car on fait avec ce qu'on a, mais là..

Merci je vais m'informer plus sur le sujet.
 
Back