Premierement tu devrais tester si tu as du courant a la sortie de ton breaker , ca peut arrive qu’ils ne fonctionnent plus du tout, ensuite dans le doute de tes fusible ne soit pas bonne aupire fait des marettes a la place dans ta boite ou tu as tes fusibles pour tester branche le noir avec noir et rouge et blanc ensemble
Ouin ca a pas été pluggé par un électricien compétent certain ça. À noter: j'en suis pas un non plus.
Mes observations:
Il manque une plug dans le gros trou d'où vient le fil rouge, le fil est pas suposé etre free là-dedans.
Les fils sont tu au moins de calibre 12 ? Quel ampérage les fuses (20 on dirait?) 12awg pour 20a, 10awg pour 30a.
Le fil noir qui va au chauffe-eau a l'air magané à un endroit ?
Pourquoi y'a du tape blanc autour du ground du panneau? Est-ce qu'il est bondé avec le neutre ou quoi?
Ton locataire n’a pas d’eau chaude ... depuis 1 semaine?!?!
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Ton 20v tu la entre tes 2 phase ou au ground?
Si t'as 240v qui sort du breaker et que t'a rien rendu à la boîte, ben ton fil est coupé ?
Ton ground a pas vraiment besoin d'être tapé mais c'est pas grave.
Le fil est pas coupé si a boite y'a 120 entre le ground pi chacun des fil hot pi 0 entre les 2 hot. C'est normal que y'aie 0 entre le noir pi le rouge, les 2 pousse du 120 donc y s'annule.
Y'a pas une caliss de souris qui va gruger au travers de 2 12 hot.
C'est impossible que t'aie 120v au panneau pi 14v au boutte du fil. 106v de perte, c'est 106v qui se converti en chaleur, c'est sur que le feu aurait pris a quelque part. Si le fil serait couper, t'aurais 0v, si le fil serait mangé pi qui resterait yink 1% du fil, t'aurais quand meme 120v d'un boutte a l'autre sauf que tu pourait pas passer d'amperage dedans, aka le feu pognerait quelque part.
Ton multimetre y'est tu en DC ou en AC?
Le fil est pas coupé si a boite y'a 120 entre le ground pi chacun des fil hot pi 0 entre les 2 hot. C'est normal que y'aie 0 entre le noir pi le rouge, les 2 pousse du 120 donc y s'annule.
Y'a pas une caliss de souris qui va gruger au travers de 2 12 hot.
Y'a pas 120v entre les 2 qui dit. Pis si y'avait 120 sur chaque conducteur, L1 + L2 ca donnerait 240v, pas 0.
Le panneau de breaker c'est quelle marque ??? Y'a des panneaux qui faut que tu mettes ton breaker 2 poles à la bonne place sinon tu te retrouves avec L1 pis L2 sur la meme leg fek t'a pas ton 240... genre L1+L1 ou L2+L2 au lieu de L1+L2. Et là ca donne 0 comme Phil dit. Mais si tu es sur 2 leg différentes tu dois avoir 240v.
Le fil est pas coupé si a boite y'a 120 entre le ground pi chacun des fil hot pi 0 entre les 2 hot. C'est normal que y'aie 0 entre le noir pi le rouge, les 2 pousse du 120 donc y s'annule.
Y'a pas une caliss de souris qui va gruger au travers de 2 12 hot.