Ta sump pump a marché tout l'hivers 4-5x par jour?? Wow je pensais que je gérait beaucoup d'eau...mais appart au printemps elle part pas.
Je pense me souvenir que les champ sont tous en pente vers ta maison et que j'avais mentionné ca...le gestion de l'eau
pour 100' tu a besoin de juste 2,5' de dénivellation ( 1/4" par pied...mais tu pourrais descendre a 1/8 par pied )....avec la hauteur d'eau dans ton fossé...j'espere ben que ta footing est environ a la moitié de la profondeur du fossé. ton terrain est relevé si je me souviens aussi...la pente devrais pas etre un trouble.
une tote, barril, Pit de roche: c'est inutile et ca se rempli super vite.....un chum a ca et l'eau sort toujours pas le trop plein..donc ca sort dret a côté de la fondation.
Je pense que tu overthink un peu par contre.....quand tes pentes de terrain vont etre ajusté, ton eau de sump pump devrais pu etre un probleme.
d'ici la pense a un systeme de backup pour ta sump pump (Le best que j'ai eu a été la pump activé par l'eau (SJ-10) si tu a l'eau de la ville)
IMO juste un UPS c'est pas assez...ca te protege pas en cas que la pompe brisé (been there lived that au printemps passé.)
ouin comme je dis, c'est pas mal tout croche le nivellement pour le moment, ca aide pas dutout.
Bonne idée pour le UPS, j'avais pas pensé...
Un kit de batterie type UPS, tu es en informatique, tu dois connaître ça!?j'ai des assurances pour ca dans le pire des cas, mais je pense quand même à trouver une solution pour les pannes. Generatrice serait la solution facile, mais il faut tu sois là pour la partir
Un kit de batterie type UPS, tu es en informatique, tu dois connaître ça!?
Envoyé de mon Pixel 2 en utilisant Tapatalk
Une géenératrice au propane c'Est bien..mais l'hivers: le regulateur de la bonbonne peut geler facilement (Un collegue en as eu un pour aller a la chasse et c'était de la marde)
l'inverter que tu peut brancher autant de batterie que tu veut est bien., mais je me fierais pas trop sur leur stat de 1hr de runtime avec une batterie 12v de 200ah.
aucune sump pump vire longtemps et le in-rush courant lors du démarrage est beaucoup plus élevé que le courant listé d'une pompe (~4-5A)
transfert switch Automatique et génératrice fait pour etre démarré automatiquement ca coute pas 1000$ mettons.
faudrait je cherche voir si mon UPS pourrais prendre des plus grosse batterie (J'ai vu 18Ah (il y en a 2) sur le net en cherchant un peu..et qui fait du sens étant donné que le UPS est 2000w.)
ma pompe est 9amp, je viens de verifier.
Pour le rating, c'est juste pour donner une idée. Même si c'est pas exactement le résultat, même si ca toff 18h au lieu de 24, ca va faire l'affaire pour 99% des pannes. Une panne de plus de 18h ca arrive une fois au 20ans et faudrait que je sois mal chanceux que ce soit dans la saison ou la pompe fonctionne souvent