Remise à niveau - plomberie

tHiBoB

Member
Bonjour à tous

Je suis à compléter la rénovation de l’une salle de bain.

Actuellement, la plomberie fonctionne de la manière suivante :

A l’étage, drain 1,5po qui capte un bain et une laveuse.

Sur le même conduit 1,5po au Rez de chaussé, on ajoute un T 1,5po qui capte 2 lavabos, 1 lave vaisselle et un bain.

Après le raccordement en T, le conduit tombe en 2po.

Disons que c’est pas mal à broche à foin ce que l’ancien proprio a fait. De mon côté, je pensais mettre une conduite principale de 2po ou 3po avec 3-4 sorties 1,5 afin de capter les éléments sur Rez de chaussée et de l'étage. Selon le code de plomberie, un 2po serait conforme (selon facteur d’évacuation). (Max 18 - 6 par etage)

A l’étage : facteur 3
Au Rez de chaussée : 5,5 (pour cette section)

Le reste de ma plomberie est raccorder directement sur ma colonne 4po.

Les plombiers sur le forum, est ce que vous pensez qu’un 2po serait acceptable ou un 3po serait recommandé.

Merci !

tHiBoB
 