Too tu enlèves le système a eau et moi j'en installé un, le monde a l'envers.
Tu aurais pu mettre en combi boiler et Feeder tes calorifères
Sent from my Pixel 2 XL using Tapatalk
Je suis electricien, ce que j’aime pas a l’idee de mettre des fusible 35 amperes c’est que la prise est bonne pour seulement 30amperes alors si tu branches une charge plus élevé par exemple 33-34 amperes en continu la prise va chauffer. As tu penser a l’idee d’acheter un panneau https://www.renodepot.com/fr/boite-de-disjoncteur-4-circuits-0265035 tu alimentes le panneau avec ton ancien #8 awg et tu mets un breaker https://www.renodepot.com/fr/disjoncteur-qo-30-a-2p-0265007 et fait ta prise 30amp et tout est ‘’ legit’’
oui ca fonctionne nous en avons deja installé dans le commercialMerci, tu penses quoi de ça?
https://www.allfuses.com/all-products/fuse-reducers/632
Ça me permet de mettre une cartouche 30a 2" dans mes emplacements a cartouche 3".
oui ca fonctionne nous en avons deja installé dans le commercial
Dans quel genre de setup? Ça doit dater d'un certain temps... Mon setup est vieux de presque 60ans...oui ca fonctionne nous en avons deja installé dans le commercial
des fusibles sont encore tres frequent sur les branchements principauxDans quel genre de setup? Ça doit dater d'un certain temps... Mon setup est vieux de presque 60ans...