J'ai un thermostat qui semble fucké solide.
Il fait 15C dans la piece.
Thermostat Honeywell CT410A ben normale( mécanique a 2 fils)
Débranché du mur: le thermostat "marche" bien: Il ferme le circuit(continuité) quand tu le met a 25 et ouvre le circuit quand tu le met a 5.
Branché dans le mur: noir Line sur L1 et noir plinthe sur T1, le 2 rouge ensemble.
Il ferme la circuit quand tu le met a 5 et ouvre le circuit a 25. (Faque a 5, il chauffe tout le temp)
Qlq a deja vu ca?
Ca fait plus de 1ans qu'il est branché et il semble avoir commencer ca récemment.
Ca peu tu être la plinthe?
j'ai essayer de changer les fils de bord sur le thermostat, change rien.