Extension sur pieux question structurale

F30RiK

Active member
Mon entrepreneur est entrain de bâtir l'extension sur pieux.

Ça tu de l'allure comme base ça pour supporter 12 x 21

Il a mis un 2 x 10 coller clouer sur le linteau de la maison

https://imgur.com/a/nTvTuxG

WiarJCV.jpg

KUI9FU2.jpg

aimyU26.jpg

caSdIQX.jpg

9YYLvGy.jpg

8wlVOVT.jpg

EO6UkuO.jpg

MhipePT.jpg
 
Last edited:
Je pose la question car j'ai comme surpris le gars d'urethane dire a l'entrepreneur qu'il aurais du enlever le linteau de la maison pour mettre c'est solives dessus, car la chaleur du plancher de la maison aurais été dans le plancher de l'extension.
 
IMO , sur un projet similaire , j'ai revirer de bord un fer angle a maçonnerie de 3''x 3''x17' , driller des trous , pogner des parawedge cobra de 3/4'' direct dans la fondation


ensuite j'ai déposé les solives de plancher au 19'' dessus et voila




tu fais confiance a ton entrepreneur ? fait combien de temps qu'il est en affaire avec sa licence rbq ? j'espère que tu as regardé s'il avait sa licence rbq de valide/caution et une assurance commercial avant de le sélectionner pour ton projet
 
License RBQ et j'ai vérifié, 15 ans que la license est valide, aucune plainte, cautionnement de 25k.

Donc c'est pas correct ce qu'il a fait?
 
License RBQ et j'ai vérifié, 15 ans que la license est valide, aucune plainte, cautionnement de 25k.

Donc c'est pas correct ce qu'il a fait?

Ça dépend , s'il est spécialisé c'est 20k et s'il est général c'est 40k de caution , y'a pas de 25k


Y'a plusieurs façon de faire ton extension sur pieux, ça prendrait des photos
 
2x10 coller/clouer sur le linteau c'est bon, mais linteau ou ca arrive au niveau des solide?? Un linteau c'est au dessus d'une porte ou d'une fenetre


Tu dois parler de la solive de rive.... Perso je vois pas l'intéret d'ouvrir les bouchons ou pire de défaire la derniere solive pour permettre l'aération d'une rallonge via les bouchons.....


A place tu fais ta rallonge indépendante avec le plancher bien isoler (en tentant de faire circuler l'air en dessous tu diminue l'espace pour l'isolant) et tu criss un plancher chauffant.
 
C'est compliqué parce que ton sous-sol est isolé par l'intérieur. Le béton devient donc passablement froid derrière ta rive, sans savoir c'est quoi le détail de jonction entre ta solive de rive fixée au béton et le plancher de l'extension, c'est difficile à dire.

Au gros minimum, un 2" d'isolant rigide entre le béton et la solive rive de bois aurait fait l'affaire si le plan est d'encapsuler le dessous de ta structure de bois à l'eurethane incluant la solive de rive.
 
maintenant je les vois tes photos


c'est bien correct de la façon qu'il a fait ça , moi c'était 2 pieds plus bas que la solive de rive , donc direct dans le solage
 
Bien correct de même tant qu'à moi. Enlever la solive de rive servira pas a grand chose. Tu shot tes bouchons a leurethane en dedans aussi pis tes en business.
 
Pour avoir déjà eu une maison avec une extension comme ça, je peux te donner un conseil pour le long terme.

- Assure toi de limiter l'humidité en dessous de ton extension.

Tu peux mettre une toile de plastique épaisse sur le sol que tu recouvre de sable (pour ne pas briser la toile en marchant dessus.)

Comme c'est isolé par l'intérieur, ton bois en dessous est exposé et pourrait développer des moisissures si rien n'est fait pour limiter l'humidité.
 
Pour avoir déjà eu une maison avec une extension comme ça, je peux te donner un conseil pour le long terme.

- Assure toi de limiter l'humidité en dessous de ton extension.

Tu peux mettre une toile de plastique épaisse sur le sol que tu recouvre de sable (pour ne pas briser la toile en marchant dessus.)

Comme c'est isolé par l'intérieur, ton bois en dessous est exposé et pourrait développer des moisissures si rien n'est fait pour limiter l'humidité.


Le contracteur a bien fait ca a l'urethane de meme.

Souvent les rallonges c'est de la laine par en dessous avec une membrane...


Avec ca y'aura pas une goutte d'eau qui va passer et le bois qui est sous la rallonge est a l'air libre avec une bonne isolation, devrait pas condenser.
 
Le truc du video que j’ai poster plus haut de percer la rive de la Maison pour amener la
Chaleur c’est un most et le truc de couper les
Pont thermique aussi
 
Petit update, le plancher étais a peine plus froid que le plancher du reste de la maison, a peine possible de voir une différence. La pièces est vraiment mieux isoler que le reste de la maison, avec l'installation d'un mini-split qui chauffe dans l'extension, ma facture d'électricité a pas mal été identique qu'a l'année avant la rallonge.
 
Back