Salut,
Sans connaître ta situation exacte, on va assumer plusieurs éléments en commençant:
(sous toute réserve)
bâtiment de type C (habitation), de 3 étages ou moins, de construction combustible et servant pour l'habitation principalement.
On va aussi assumer que tu construit maintenant (donc CNB 2010 modifié). Ta maison pourrait avoir été construite il y a longtemps. Alors là il faudra se référer au code de construction qui avait force de loi de à ce moment, ou au code de sécurité et au code national de prévention des incendies (2010) en vigueur. Le CNPI mentionne (section 2.2.1, paragraphes 1 et 3) que les différents usages d'un bâtiment doivent être isolés l'un de l'autre selon le Code National du bâtiment (1) et lorsque possible par une séparation coupe-feu. Ton garage est un usage, le reste de la maison en est un autre.
Ceci étant dit: le CNB,
Section 9.10.9.16, paragraphe 3: Lorsqu'un garage de stationnement dessert uniquement l'habitation auquel il est incorporé ou contigu, il fait partie intégrante du logement et la séparation coupe-feu exigée au paragraphe 2) (1h coupe-feu) entre le garage et logement n'est pas obligatoire.
Et le paragraphe 5) renvoie à :
Section 9.10.13.15: Porte entre un logement et un garage:
Résumé des exigences: porte et cadrage forment une barrière étanchent aux vapeurs de carburants et aux gaz d'échappement et doit être équipée d'un dispositif de fermeture automatique. La porte ne doit pas non plus donner directement sur une pièce ou l'on dort.
Section 9.10.17.1: Indice de propagation de la flamme en surface d'au plus 200.
Le jeu maximal sous la porte est de 6mm et sur le reste du pourtour de 3mm.
ATTENTION: ta ville ou ton assureur pourraient être plus exigeants. À toi de valider.