Ton 240V serait pas deux phases? Si oui, ca te prend un cable deux phases.
PS: J'ai checker le fil a coté d'un 8gauge "normal"(isolé en pvc) pi le 8 est plus gros que mon fil. Mais mon fil est plus gros que du 10.
Chui pas electricien mais jpense que ça existe pas du 2-phases LG. C'est 1-phase ou 3-phases.
Ton gage est bon il devrais être écrit sur un des fils, à l'oeil c'est un 3/8 awg, mais si c'est pour chez toi il faut que sa sois du loomex et non bx
http://www.mjguide.com/tutorials/ElectricalSafety/1655.htm
peut-être pas selon notre code électrique mais cela peux te donner une idée. a 60' tes limite dans le 8 selon le site...
le disjoncteur sera qu'elle ampérage?
Réponse clair et précise 25A en continu. 25 x 1.25 = 31.25 Ça te prend du 8 cuivres ou 6 alu, si ton cable c'est du 8 t'es bon avec un disjoncteur 40A. Faut jamais oublier qu'il ne faut jamais mettre un breaker plus gros parce que tu protège le fil et non l'équipement. Si ton équipement fait défaut et que ton breaker est plus gros, le fil chauffe et tu connais la suite. Si t'es pas sur, prend un dégaineur, si le 10 mords dedans c'est du 8.