Hydro Quebec demande aux Québecois de baisser le chauffage

simplement que si tu te fie au COP ca ne veut pas dire que tu est economique. COP est le coefficient de performance de ta thermopompe, et plus la temp ext baisse plus ton COP baisse, mais aussi plus ta T°out soufflée baisse aussi.

Si tu as un beau COP tu peux quand meme avoir ta thermopopmpe qui marche 24/24 disons pcq tu as beaucoup d'infiltration et que ton T°out soufflé n'est pas assez haut pour aller chercher le point de consigne.

Donc tu es mieux d'aller mettre ca sur les strip, non seulement le T°out soufflé est plus haut, mais tu va faire réduire le temps de fonctionnement de ta fournaise, donc plus de confort, donc moins de réflexe à augmenter ton point de consigne.


C'est pour ca que je dit tu y va au son, normalement ca ne devrait pas prendre plus de 10 min a aller chercher 1°C .


et pour les fenetres, cest pour ca que je n'aime pas l'air pulsé, pcq les bouches d'air sont souvent devant la fenestration, qui est froide, et là tu met a aller créer un courant d'air, et grosse perte par convection. Donc quand tu n'es pas là, il faut absolument que tu stratifie ton air. Au plafond du grenier il y a une mince couche d'air froide, ensuite tu veux que ta couche d'air chaud reste a hauteur d'homme, et au plancher c'est un peu plus froid.

Le monde qui mettent leur retours dans le haut proche du plafond du grenier, pire affaire, tu brasse le l'air et tu la réchauffe ou il ne faut pas, hors aire de vie.
 
simplement que si tu te fie au COP ca ne veut pas dire que tu est economique. COP est le coefficient de performance de ta thermopompe, et plus la temp ext baisse plus ton COP baisse, mais aussi plus ta T°out soufflée baisse aussi.

Si tu as un beau COP tu peux quand meme avoir ta thermopopmpe qui marche 24/24 disons pcq tu as beaucoup d'infiltration et que ton T°out soufflé n'est pas assez haut pour aller chercher le point de consigne.
100% jusque là
ta capacité ET ton efficacité vont baisser avec la température extérieure.
Donc tu es mieux d'aller mettre ca sur les strip, non seulement le T°out soufflé est plus haut, mais tu va faire réduire le temps de fonctionnement de ta fournaise, donc plus de confort, donc moins de réflexe à augmenter ton point de consigne.
Normalement les éléments AUX sont après le coil de la thermopompe. Alors t'as pas besoins d'éteindre ta thermopompe et "switch" au AUX; le AUX peut embarquer en complémentaire progressif.

La thermopompe fournie ce qu'elle peut en fonction de sa capacité à basse température (mettons 25k BTU), la fournaise va faire cycler (ou embarquer par pallier) le AUX en supplémentaire pour atteindre la consigne. Ton efficacité globale sera donc la proportion des BTU fournie par la thermopompe x COP + AUX; ou plus simplement la quantitée d'énergie tirée par ta thermopompe + celle des éléments électrique VS l'énergie totale dégagée.

Pour ce qui est de la position des registres, c'est aussi parce que les besoins en chauffage et en climatisation ne sont pas les mêmes. Comme dans tout, t'as pleins de monde qui font n'importe quoi parce qu'ils ne comprennent pas. Un amis avait une fournaise au mazout et une thermopompe et avait modifier le circuit pour que sa thermopompe vire tout le temps. Bien sur tout à sauter parce que le coil de la fournaise pour la thermopompe était après la chaleur de l'huile, la pression est montée dans le tapis et le compresseur à sauter.

On dit la même affaire je penses LOL
 