oVeRdOsE
Well-known member
^^ nice shit.
C'est pas mal ce qu'on m'a dit aussi.
Avant on allait en design build, genre on fait les canalisations importantes, et la distribution c'est des simplex de ce monde qui finissait la job.
Maintenant, avec le king-pin qu'on a , on fait tout nos designs, tout les plans sont signés par le meme indivudu.
Je lit pas mal le NFPA de ces temps-ci, surtout pour les obstacles, distance d'action, les mézannines pis crime que je vois partout que ce n'est pas conforme. Pis j'ai lu que 1% du NFPA.
D'ailleur j'ai capoté un peut, je suis tombé sur le 2019, les chapitres ont changés par rapport au 2016, les tannants. yé meme pas envigeur et c'est le choix par défaut sur leur site.
Question de meme, tu trouve tu ça important de demande qu'a chaque fin de ligne, que la rod fileté qui supporte une conduite viennent s'accoter sur le tuyau pour des questions parasismique ?
C'est pas mal ce qu'on m'a dit aussi.
Avant on allait en design build, genre on fait les canalisations importantes, et la distribution c'est des simplex de ce monde qui finissait la job.
Maintenant, avec le king-pin qu'on a , on fait tout nos designs, tout les plans sont signés par le meme indivudu.
Je lit pas mal le NFPA de ces temps-ci, surtout pour les obstacles, distance d'action, les mézannines pis crime que je vois partout que ce n'est pas conforme. Pis j'ai lu que 1% du NFPA.
D'ailleur j'ai capoté un peut, je suis tombé sur le 2019, les chapitres ont changés par rapport au 2016, les tannants. yé meme pas envigeur et c'est le choix par défaut sur leur site.
Question de meme, tu trouve tu ça important de demande qu'a chaque fin de ligne, que la rod fileté qui supporte une conduite viennent s'accoter sur le tuyau pour des questions parasismique ?
Last edited: